Over Aardlekken in Ned/Belgie

chevy66

Oud hout
19 jul 2013
10.046
3.574
In nederland al jaren. In belgie voor nieuwe installaties ook al voor een groot deel.
 

LeonvB

Post veel
23 nov 2014
907
204
Wat mag met randaarde is in Nederland wat lastiger eenduidig te omschrijven als sommige mensen denken:
Randaarde is verplicht bij aanleg/renovatie na 1996, daarvoor was het alleen verplicht voor de "natte" groepen.

Dus als randaarde verplicht is:
- Een dubbel-geïsoleerd apparaat hoeft niet geaard te worden. Dergelijke apparatuur wordt gemerkt met een dubbel vierkantje, en heeft in het algemeen een aangegoten stekker zonder randaarde (bijv. boormachine).
- Contactdozen <32A moeten beveiligd worden met een 30mA aardlekschakelaar.
- Contactdozen >32A mogen beveiligd worden met een 300mA aardlekschakelaar.
- Apparatuur met een vaste aansluiting (dus zonder stekker) hoeft niet beveiligd te worden met een aardlekschakelaar, maar moet geïnstalleerd worden volgens de instructies van de fabrikant. Als de fabrikant aangeeft dat voor de veilige werking een aardlekschakelaar nodig is, dan moet deze alsnog toegepast worden.

Let op:
Een aardlekschakelaar mag al afschakelen bij de helft van zijn nominale waarde, maar moet uitschakelen op zijn nominale waarde. Bij afschakelen beneden of boven deze grenzen moet de schakelaar vervangen worden.
De schakeltijd van een aardlekschakelaar moet binnen de 300ms vallen.
 

mathieu

Oud hout
5 jul 2010
4.841
1.229
Riemst
als de regelgeving in NL geen 30 maar slechts 300mA voorschrijft, dan zou ik die buitenomgeving naar 300 omschakelen

in de omgekeerde richting: bij heel wat klanten heb ik aan het begin van de installatie 30 mA geplaatst
gewoon omdat hun installatie verderop geen onderscheid maakte tussen gewone vertrekken, en vertrekken waar 30 mA reglementair voorgeschreven is, omdat het een vochtige ruimte is

beste voorbeeld is een tijdens corona nieuw geplaatste sauna
klant - waar ik voor andere zaken kwam - had in die periode een concullega aangezocht om de elektriciteit te leggen
die heeft wel een automaat geplaatst
daarbij heeft hij over het hoofd gezien dat een 30 mA niet aanwezig was :oops:
sommige concullega's noem ik echt 'con'
en flamand betekent dat 'gek'
een andere klant, die uit nl uitgeweken is ;), voegde daar de verfijning 'petit con' aan toe
wat hij als 'sjoemelaar' vertaalde
Let op: het AREI is flink verandert in 2023 wat betreft aardlekschakelaars. Nu moet er per 8 kringen een differentieel van maximum 30 mA zijn. Enkel voor vast opgestelde toestellen mag de dif nog 300 mA zijn.
 
  • Leuk
Waarderingen: ZotVanHout

Wim Kluck

Oud hout
28 feb 2010
12.427
3.510
Gaanderen
Waar je precies aan moet voldoen hangt ook af van de datum van de installatie. Het kan best zijn dat dit op moment van de installatie gewoon mocht. Ga je groot renoveren dan moet je de boel wel aanpassen. Heel simpel gezegd.
 

ZotVanHout

Oud hout
8 jan 2016
9.123
2.548
Klein-Brabant, Vlaanderen
Weet je zeker dat alle 5 je groepen achter de aardlek zitten?
ieder zijn keuze
tegen klanten die weigerachtig tegenover een opfrissing van hun elektrische installatie staan, omdat ze reglementair (reglement van ooit) in orde zijn, zeg ik altijd 'de elektriciteit uit 1960 heeft mijn moeder zaliger overleefd - moeder is in 2023 aan wat anders overleden'
. . .
 

Roel22

Post veel
27 feb 2017
1.351
553
Prov. Groningen
Dat was om te laten zien dat alles hier wat aan de oude kant is. Meter is uit 1964.
Dat ik geen foto van de rest laat zien heeft als reden dat zich in die kast ook zaken bevinden die hier niet hoeven worden getoond, dasal. :cautious:
 

jorisvh

Post veel
op dat gebied steken we jullie in VL op zuinigheid dubbel voorbij
vermits er bij ons 8 ipv 4 achter mogen
in VL mogen max 8 stopcontacten op 1 groep, maar van een max aantal groepen op 1 aardlek heb ik nog nooit gehoord. daar zegt het AREI bij mijn weten niks over.
heb hier recent alle borden vernieuwd. alles (>25 groepen) zit achter 1 diff 30mA/63A. dat is probleemloos goedgekeurd.
die diff moet natuurlijk bestand zijn tegen de max stroom die die te verwerken kan krijgen, maw max afname (zekering hoofdschakelaar) + max eigen productie (zekering omvormer).

Een laadpaal moet zijn eigen diff (met DC lekstroom beveiliging) hebben maar verder mag je hier zoveel groepen achter 1 aardlek hangen als je maar wil, volgens mij.
 

LeonvB

Post veel
23 nov 2014
907
204
In Nederland mogen er maximaal 4 groepen achter een aardlek.
Dat is een verouderde norm. Nu is er geen limiet.

Ik zou zelf echter überhaupt niet meer zo snel een losse aardlekschakelaar gebruiken. Liever alles met aardlekautomaten, want er zijn steeds meer apparaten die een (kleine) lekstroom op het net zetten. En je zit met een paar apparaten die dat doen zo aan de 15-20mA, en dan is de kans al vrij groot dat de aardlek eruit knalt. En zeker als dan in het halve pand de stroom uitgeschakeld is ben je wel even aan het zoeken welke combinatie van apparaten de boosdoener is.
 