Om een ruimte onder de trap dicht te zetten en een nette kast te maken, heb ik een klein ontwerp gemaakt, dat ik even wil laten checken.
Op de muur komt een strook multiplex waar ik potscharnier op wil monteren. Als deur wil ik een plaat populieren mpx gebruiken om het gewicht binnen de perken te houden.

Ik wil een innenliggende deur toepassen met scharnieren die 110 open gaan. ik dacht aan drie scharnieren.
De dagmaat van de opening is 833mm, is 2x3mm speling voldoende om aan te houden? Daarmee zou de deur 833 - 3 - 3 - 18 = 809mm worden.
Voor de sluiting wil ik een druksluiting van BLUM nemen, die zitten ook in onze keuken en sommigen hebben het 15 jaar vol gehouden voordat ik ze moest vervangen.





Zie ik iets over het hoofd waar ik bij het maken rekening mee moet houden?
33fe5f08-14f1-4c84-98d4-cabbf89baa88.jpg
 
Laatst bewerkt:

Doubledot

Actieve deelnemer
2 jan 2021
308
131
Zaanstreek
deurhoogte van 2160 in populierenplex? Zou ik niet doen. Die platen zit vaak spanning in en de kans groot dat je deur scheluw eindigd. MDF is ongeveer 700kg/kuub dus dan kom ik op net geen 22kg voor die deur uit.
3mm rondom sluitnaad is flink, als het in een strak meubel valt is 1.5mm rondom gangbaar. Ik zou anders op 2mm rondom gaan zitten voor de zekerheid.

Heb je al eens een waterpas tegen die wand gehouden? Stucwerk wil nog wel eens (flink) bol/hol lopen..


Qua aantal scharnieren heeft blum een cheatsheet gemaakt.
1566814254.jpg
 
  • Leuk
Waarderingen: ZotVanHout

John1969

Post veel
10 jul 2023
1.347
856
‘s-Hertogenbosch
Idd populier niet gebruiken. Liever de groene mdf met een lakdraagfolie, ivm het krom trekken.
Hopelijk zitten de scharnieren aan de hoge zijde van de deur, je zal de bovenkant moeten verkantelen( aansnuiten).
Hoeveel ruimte heb je aan de onderkant?
Wat is de helling van de trapboom? Hoe hoog is de deur aan de sluitkant?
Staat je trap in één vlak wat zuiver “te lood “ is?????
Je moet ervan uitgaan dat een deur van 80 cm+ met een verlopende deurhoogte spanning gaat krijgen en gaat trekken.
Omdat er lakdraagfolie op zit houdt het niet in dat je alleen maar de zichtzijde hoeft te schilderen, dus de ene kant 3 lagen, dan de andere kant ook….
Als laatste, geef ook ergens ruimte zodat de lucht kan ontsnappen….

Succes, en begin met een deur die te groot is , groetjes John
 
  • Leuk
Waarderingen: ZotVanHout

jorisvh

Post veel
Als je potscharnieren gebruikt zou ik opliggend doen. Dan moet je de zaagkant van de strook multiplex niet afwerken.

3 potscharnieren is niet genoeg. Voor die hoogte minstens 4. Met die breedte (potscharnieren worden niet aangeraden voor deuren >60cm breed) zou ik naar 5 gaan. 2 boven, 2 onder (voor de laterale krachten), 1 in het midden om de deur in het vlak te houden.

Is het een deur naar de kelder of een kast onder de trap. Bij kelder krijg je temp en vocht en druk (wind/trek) verschillen. Dat heeft geen enkel 18mm plaat graag.

Met zo’n groot stuk multiplex dat maar aan 1 kant een beetje vast zit moet je geluk hebben dat het niet krom trekt.
MDF is veel te zwaar.
Met die afmetingen zou ik een binnendeur (honingraat of tubespaan) van ~40mm nemen, met paumelles of onzichtbare scharnieren.

Aanvulling:
Bij 2de lezing lees ik dat het een kast is, geen keldergat dus.
Als de bovenkant recht is, zou ik de suggestie van @ZotVanHout volgen en 2 deuren maken. Dan is 18mm plaat oké.
Als de bovenkant schuin is, is dat moeilijker. Dan moet je misschien een tussenstijl zetten maar dat is niet praktisch. Misschien kom je weg met volledig opliggende deuren (afhankelijk van situatie met plafond).
Als het in een gang is: als een deur van >80cm open staat kan je mogelijk niet meer passeren?
 
Laatst bewerkt:

mk23

Post veel
12 okt 2016
1.437
317
omgeving Rotterdam
Het is voor het rechter deel. De trap staat mooi haaks op de muur en de waterpas laat een mooi vlakke muur zien.

Voor die kleine opening ben ik er nog niet uit want de schuifdeur steekt 30mm door waardoor het openen lastig is.

Ik heb gekeken naar een standaard deur maar dat is lastig naar een standaard maat te krijgen en ik moet het kozijn helemaal
naar achteren plaatsen i.v.m. de rails van de schuifdeur

Hoop dat de foto wat verduidelijkt IMG_2439.jpeg
 

mk23

Post veel
12 okt 2016
1.437
317
omgeving Rotterdam
Maar hoe zou ik dit met een standaard blinde? deur oplossen?
Kozijn van 56mm dikte plaatsen icm 78 x 210 deur ?

We willen geen greep, het wordt een klik sluiting
 

w00t

Actieve deelnemer
11 aug 2016
74
19
Misschien sla ik de plank volledig mis, ik heb er namelijk 0 ervaring mee.

Ik heb wel veel verschillende fimpjes gekeken over het maken van kaderfrontjes voor keukenkastjes. Maar voor jou toepassing zat ik te denken , misschien kan je de goedkoopste manier daarvan andersom toepassen.
Je gebruikt dan een DUNNE plaat mdf, dat wordt de zichtzijde. En de binnenkant dik je rondom op. Dan wordt het dus niet zo massief, maar ik weet niet of dit zou gaan werken met bijv een plaat van 5mm en opdikken met 12mm lNgs de randen
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.