Hallo, ik wil mijn combinatiemachine aansluiten op drijfkracht (3 x 380 Volt). Volstaat daarvoor een kabel van 2,5 mm² of is 4 mm² het minimum? De machine is 4 pK (voor het geval dit van belang zou zijn).
4 pk is ongeveer 3000 VA (Watt). Dat betekent 3000/380= 7.9 Ampere totaal. Oftewel 7.9/3= 2.63 ampere per fase. 20 ampere zekeringen en 2.5 mm kabel zijn hiervoor meer dan voldoende.Zelfs als je rekening houdt met een inschakelpiek van 1.5 tot 2 keer.
Als Ed zegt plus aanvulling gebruik een daarvoor geschikte 3 fase automaat die, mocht 1 van de fases overbelast worden, alle 3 de fases en de neutraal tegelijk uitschakelt. Sommige motoren vinden het niet "prettig" als slechts 1 van de fases wordt onderbroken met alle gevolgen vandien.
Gezien de benaming drijfkracht ipv krachtstroom of draaistroom neem ik aan dat je uit Belgie komt. Misschien dat het in Belgie anders is, maar in Nederland mag je kabel van 2,5mm2 maar afzekeren tot 16A.
Lengte is geen probleem, vanaf de meterkast tot aan contactdoos toch ook al vele meters.
Wel moet je er voor zorgen dat die kabel niet op een haspel of opgerold gebruikt wordt.
Gezien de benaming drijfkracht ipv krachtstroom of draaistroom neem ik aan dat je uit Belgie komt. Misschien dat het in Belgie anders is, maar in Nederland mag je kabel van 2,5mm2 maar afzekeren tot 16A.
Tja 3 fasen van 16 A is nog altijd ruim voldoende vermogen voor een 4pk motor. Je hoeft de 3 fasen niet af te zekeren met 20A, met 16A kan ook en dan kan je met 2,5mm2 werken.
Immers 4pk trek een vermogen van ongeveer 3Kw, dat kan je (afgezien van de benodigde spanning) nog wel aan met een normale 220V 16A aansluiting als je een softstart circuit gebruikt.