Beste collega's,
ik ben een TWC aan het installeren (niet voor mijzelf).
De aansluiting aan 'de straat' zou 40A & 3x400V + N zijn.
De TWC geeft volgens de handleiding maximaal 22 kW.
Die haal ik met 32A.
Want die geeft 32 x 1,7 x 400 = 21,7 kW door.
In praktijk komt er slechts 11 kW op het schermpje.
Loopt er wat fout ?
Het kan de netaansluiting zijn, die dan toch geen 40A is. We vragen het aan de leverancier + netbeheerder.
Het zou de automaat 32 A + de bedrading tot in de TWC kunnen zijn. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk, want dit is enkel materiaal.
Het zou de config van de TWC kunnen zijn.
Het zou de Tesla kunnen zijn. Die blijkt op eigen initiatief de laadstroom te beperken, wanneer die 'een hapering voelt'.
1/ Hebben jullie thuis een TWC ?
Zo ja, op welke automaat staat die ? Bv 4P 32A
Zo ja, hoeveel vermogen neemt de wagen op ? Bv 11 kW of 22 kW
2/ De aansluiting in VL
Het volgende is randinfo.
Als ik me goed ingelezen heb, dan is dit nodig;
1 - een exclusieve (enkel voor de TWC) verliesstroomschakelaar 30 mA AC
voor de TWC gelukkiglijk type A, want een B kost kost honderden euro's
(er zit een verliesstroomschakelaar 6mA DC in de TWC)
2 - een exclusieve automaat, bv 4P 32A
3 - een TWC (uiteraard)
Bedankt, jongens (en meisjes)