Info nodig

rcdrifterke

Actieve deelnemer
30 jun 2013
455
0
Hallo zijn er hier mensen die wat weten over verluchtings roosters zou in mijn kasten want zie topic
er moeten in twee kasten verluchting roosters komen maar ik weet niet wat ik moet nemen van afmetingen

Kast 1



kast 2



als mij iemand wat info kan geven zou super zijn

grtz
 

Hunto

Post veel
21 jan 2014
823
27
Drenthe
Vroeger was het een spleet van 25mm onder de deur. Wellicht is het een oplossing de plint iets terug te leggen en de ruimte tussen de deur en plint in de romp open te maken. Dan zie je er niets van.
 

rcdrifterke

Actieve deelnemer
30 jun 2013
455
0
Voor mij zou het niet erg zijn voor roosters in de deuren ze woorden dan mee geschilderd in de kleur van de kast.
 

Nova

Actieve deelnemer
17 nov 2014
512
57
Dat gas en elektra bij elkaar mogen in een kast? Ik heb altijd begrepen dat er dan een schot tussen geplaatst moest worden.
 

jpandriesse

Oud hout
17 nov 2009
3.113
365
Het land van Maas en Waal
http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/meterruimte/meterruimte.asp

"Ventilatie
Heeft de meterruimte een voorziening voor gas, dan moet de luchtverversing ten minste 2 dm³/s per m³ netto-inhoud van de meterruimte bedragen met een minimum van 2 dm³/s. Zie de artikelen 3.68 en 3.69 van het Bouwbesluit. De aan te ventilatie van een meterruimte gestelde eis strekt ertoe dat, indien nabij een aansluiting van een gasmeter onverhoopt enige gaslekkage optreedt, dit gas in voldoende mate wordt verdund, zodat de kans op explosie beperkt is. Als in het gebouw geen voorziening voor gas aanwezig is (bijvoorbeeld bij stadsverwarming), hoeft de meterruimte niet te worden geventileerd.

Voorbeeld
Woning met voorziening voor gas, afmetingen meterruimte 0,75 x 0,31 x 2,1 meter.

Inhoud meterruimte is: 0,75 x 0,31 x 2,1 = 0,488 m³
Minimale luchtverversing = 2 x 0,488 = 0,98 dm³/s
0,98 < 2, dus de luchtverversing in de meterruimte moet minimaal 2 dm³/s bedragen.

De luchtverversing kunnen we realiseren door een spleet onder de meterkastdeur voor de toevoer van lucht en een spleet boven de meterkast voor de afvoer van de lucht.

Voor een luchtvolumestroom van 1 dm³/s is een doorlaat nodig van 40 cm² . Dit kunnen we afleiden uit de NEN 1087 (zie onderstaande berekening). Deze norm geeft aan dat er gerekend mag worden met een luchtsnelheid van 0,25 m/s mits aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

Het hoogteverschil tussen toe- en afvoeropening moet ten minste 1,8 m bedragen. Bij een deurhoogte van 2,1 meter wordt hier aan voldaan.
Er mogen zich geen interne weerstanden, zoals gaas, in de openingen bevinden. Bij een spleet onder een deur is hiervan geen sprake.
De spleetbreedte van een dergelijke opening moet ten minste 6 mm bedragen.

Met de formule qv = A x V kan eenvoudig de benodigde doorlaat oppervlakte worden uitgerekend voor 1 dm³/s luchtvolumestroom:

1 dm³/s = A x 2,5 dm/s
A = 0,4 dm² of 40 cm² .

Met dit gegeven kunnen we de breedte van de spleet berekenen:
Benodigde oppervlak is 40 x 2 = 80 cm²
Stel deurbreedte is 70 cm, dan wordt de spleet 80/70 = 1,14 cm = 12 mm

Het Bouwbesluit stelt tevens nog de eis dat de voorziening voor de luchtverversing niet afsluitbaar mag zijn (artikel 3.70). Een afsluitbaar rooster als ventilatievoorziening in een meterruime is dus niet toegestaan."



Als roosters zou ik zo iets nemen: http://mbtools.nl/WEHA-(Weckx)?page=4&limit=50&product_id=133094
 