Wat mag met randaarde is in Nederland wat lastiger eenduidig te omschrijven als sommige mensen denken:
Randaarde is verplicht bij aanleg/renovatie na 1996, daarvoor was het alleen verplicht voor de "natte" groepen.
Dus als randaarde verplicht is:
- Een dubbel-geïsoleerd apparaat hoeft niet geaard te worden. Dergelijke apparatuur wordt gemerkt met een dubbel vierkantje, en heeft in het algemeen een aangegoten stekker zonder randaarde (bijv. boormachine).
- Contactdozen <32A moeten beveiligd worden met een 30mA aardlekschakelaar.
- Contactdozen >32A mogen beveiligd worden met een 300mA aardlekschakelaar.
- Apparatuur met een vaste aansluiting (dus zonder stekker) hoeft niet beveiligd te worden met een aardlekschakelaar, maar moet geïnstalleerd worden volgens de instructies van de fabrikant. Als de fabrikant aangeeft dat voor de veilige werking een aardlekschakelaar nodig is, dan moet deze alsnog toegepast worden.
Let op:
Een aardlekschakelaar mag al afschakelen bij de helft van zijn nominale waarde, maar moet uitschakelen op zijn nominale waarde. Bij afschakelen beneden of boven deze grenzen moet de schakelaar vervangen worden.
De schakeltijd van een aardlekschakelaar moet binnen de 300ms vallen.