Elektrisch vraagje

wijk0983

Post veel
22 sep 2013
2.444
535
Etten-Leur
Voor de ‘elektriciens’onder ons..
Aan de buitengevel van ons huis zit sinds jaar en dag een ongebruikte wandcontactdoos met randaarde die wordt geschakeld met een wipschakelaar binnen. Die WCD wil ik gaan gebruiken voor een screen en heb hem doorgemeten. Ingeschakeld plm 230 V tussen de polen en randaarde maar uitgeschakeld plm 27 V; rara hoe kan dat. Het huis is voorzien van aardlekschakelaars. Als ik een verfbranderföhn aansluit doet ie het gewoon. Dank voor reacties, Hans
 

fantic

Post veel
22 mrt 2015
1.438
314
Halverwege Utrecht en Amsterdam
Klopt, als je een ouderwetse analoge multimeter zou gebruiken, zou die niet eens de hoek uitkomen. Die verbruikt zelf al meer dan wat er aan vermogen geleverd kan worden....
Of heb je gemeten tussen Nul en Aarde? dat je daar een verschil meet is redelijk normaal.
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.