Allen,
dit is een 3-fazige motor die op ster en driehoek kan lopen.
Als de motor in driehoek geschakeld staat, mag de spanning tussen de fazen slechts 220V zijn ! In ster mag de spanning tussen de fazen 380 V zijn.
De vraag is welk soort 220 V wil je gebruiken ?
3 fazige 220V of 2 fazige 220V ?
Ik ken weinig plaatsen waar er 3 fazig 220 V is dus mijn vermoeden is dat je 220 V uit een gewoon stopcontact wil halen (eentje met 2 pennen en een aarding) . Dan heb je slechts 2 fazen en dan werkt het niet met deze motor. Motor vervangen door een 2-fazige 220V motor is dan de enige oplossing.
Heb je toch 3 Fazige 220V, dan gewoon de motor in driehoek schakelen en alles zou moeten werken.
Wat basis electriciteit :
3 fazige 220V = 3 stroomdraden + 1 neuter
Spanning tussen 2 stroomdraden is 220V AC.
Spanning tussen 1 stroomdraad en neuter is ong 110VAC
Dit komt omdat er een fazeverschuiving is van 120° tussen de stroomdraden onderling
3 fazige 380V = 3 stroomdraden + 1 neuter
Sanning tussen 2 stroomdraden is 380V AC.
Spanning tussen 1 stroomdraad en neuter is ong 220VAC
Zelfde reden
2 fazig 220V = 1 stroomdraad + 1 neuter
Spanning tussen 1 stroomdraad en neuter is 220VAC
Bij een STER schakeling wordt de neuter (normaal gezien, maar ook niet altijd) verbonden met het centrale punt
Bij een DRIEHOEK schakeling is er gene neuter nodig
Zware motoren krijgen vaak wat we noemen een automatische ster-driehoek omschakelaar.
Vb Dus er komt 3x380V binnen en de motor mag in driehoek 380 V !
De motor wordt in ster in-geschakeld (de spoel mag 380V krijgen, maar krijgt slechts 220V, zodat de motor op laag vermogen opstart. (laag koppel, laag opstartstroom ...) Als de motor op toeren is (na ong 5 seconden) schakelt deze automatisch om naar driehoek. Nu kan de motor op zijn volle vermogen gebruikt worden.