Welke balk heb ik nodig?

haasjetik

Actieve deelnemer
20 aug 2009
460
30
Bollenstreek
Van de leveranciers van aluminium kokerprofielen kan je tabellen opvragen met de belasting bij een bepaalde lengte aan overspanning. Ik heb zelfs leveranciers gezien met online rekenprogramma waar je per profiel alleen de lengte of de belasting hoeft in te vullen.

Ik geloof dat het voorspannen van een houten balk niet aan de orde gaat zijn, De uiteindelijke gebruikster begon wat moeilijk te kijken. Dan lijkt een aluminium koker wel een goed alternatief. Ik heb behoorlijk wat gezocht, maar een leverancier met info zoals Wim die noemt, heb ik nog niet gevonden.
 

Ronald L.

Post veel
29 okt 2011
1.937
8
z.o. brabant
Het optredend reken moment = 0.25 FL = 0.25 x 3 x 3.35 = 2.51 x 1.5 = 3.77 kNm. Afhankelijk van de legering is de toelaatbare treksterkte (sigma) te bepalen / op te zoeken
Sigma = M / W, bijvoorbeeld 235 = 3.77 x 10E6 / W,
Wy > 15.95 x 10 E3 mm3, dit is het benodigde weerstandmoment. Opzoeken in de tabel met profiel gegevens => keuze maken.