  1. #1

    Vraag over drijfkracht

    Hallo, ik wil mijn combinatiemachine aansluiten op drijfkracht (3 x 380 Volt). Volstaat daarvoor een kabel van 2,5 mm² of is 4 mm² het minimum? De machine is 4 pK (voor het geval dit van belang zou zijn).

    Volstaan zekeringen van 20A?

    Dank en grtjes
    P.

  2. #2
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    452

    Re: Vraag over drijfkracht

    4 pk is ongeveer 3000 VA (Watt). Dat betekent 3000/380= 7.9 Ampere totaal. Oftewel 7.9/3= 2.63 ampere per fase. 20 ampere zekeringen en 2.5 mm kabel zijn hiervoor meer dan voldoende.Zelfs als je rekening houdt met een inschakelpiek van 1.5 tot 2 keer.

    Ed

  3. #3

    Re: Vraag over drijfkracht

    Als Ed zegt plus aanvulling gebruik een daarvoor geschikte 3 fase automaat die, mocht 1 van de fases overbelast worden, alle 3 de fases en de neutraal tegelijk uitschakelt. Sommige motoren vinden het niet "prettig" als slechts 1 van de fases wordt onderbroken met alle gevolgen vandien.

  4. #4

    Re: Vraag over drijfkracht

    Schitterend, bespaart mij wat kosten want 2,5 mm² kabel en 20 A zekeringen heb ik nog. Dank voor de vlugge reacties.
    P.

  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jun 2008
    Locatie
    munstergeleen (Lb)
    Berichten
    452

    Re: Vraag over drijfkracht

    Over service gesproken, vandaag geregistreerd en nu al geholpen....

    Succes Ed

  6. #6

    Re: Vraag over drijfkracht

    Dat kan je wel zeggen Ed, ik kom hier zeker nog terug.

    Ik heb trouwens een bijkomende vraag: maakt het een verschil uit dat de kabel (die van 2,5 mm dus) ongeveer 25m lang zal zijn?

    P.

  7. #7

    Re: Vraag over drijfkracht

    Gezien de benaming drijfkracht ipv krachtstroom of draaistroom neem ik aan dat je uit Belgie komt. Misschien dat het in Belgie anders is, maar in Nederland mag je kabel van 2,5mm2 maar afzekeren tot 16A.

  8. #8

    Re: Vraag over drijfkracht

    Dat had ik ondertussen via andere weg ook vernomen. Dank voor je advies.

    En wat betreft de lengte van de kabel: geen probleem dat die 25m lang is?

    P.

  9. #9

    Re: Vraag over drijfkracht

    Lengte is geen probleem, vanaf de meterkast tot aan contactdoos toch ook al vele meters.
    Wel moet je er voor zorgen dat die kabel niet op een haspel of opgerold gebruikt wordt.

  10. #10

    Re: Vraag over drijfkracht

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door marco
    Gezien de benaming drijfkracht ipv krachtstroom of draaistroom neem ik aan dat je uit Belgie komt. Misschien dat het in Belgie anders is, maar in Nederland mag je kabel van 2,5mm2 maar afzekeren tot 16A.
    Tja 3 fasen van 16 A is nog altijd ruim voldoende vermogen voor een 4pk motor. Je hoeft de 3 fasen niet af te zekeren met 20A, met 16A kan ook en dan kan je met 2,5mm2 werken.

    Immers 4pk trek een vermogen van ongeveer 3Kw, dat kan je (afgezien van de benodigde spanning) nog wel aan met een normale 220V 16A aansluiting als je een softstart circuit gebruikt.

 

 

Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
     