    Antwoord op ( ik heb een 3 fase machine gekocht en heb maar 1 fase )

    Ik zie deze vraag best wel vaak voorbij komen, en eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk.
    Er zijn een paar mogelijkheden.

    1 In veel woningen komt er al 3 fase binnen , het veranderen van de aansluiting van 1 naar 3 fase kost zo ongeveer € 280. dat is op zich natuurlijk best wel geld maar als je dat eenmaal hebt is het ook klaar, en er zijn heel heel erg veel leuke speeltje op 3 fase voor leuk geld te koop.
    daar komt nog bij dat je 1 fase aansluiting maximaal 1 x 35 A is , terwijl een standaard 3 fase aansluiting 3x 25 a is

    2 Je gaat aan de gang met een Steinmetz schakeling , dan plaats je een condensator over een wikkeling, dit is toch eigenlijk wel de slechtste oplossing , mogelijk wel de voordeligste maar je verliest echt heel erg veel koppel.
    Eigenlijk een soort van nood oplossing niet doen.

    3 Je vervang de motor door een 1 fase motor , Kan op zich prima alhoewel een 3 fase motor veel beter doortrekt .
    Ook een ding om op te letten 1 fase motor doet meestal 2880 toeren en de meeste 3 fase motoren 1440 Dat is afhankelijk van het aantal poolparen maar dit is het meest gebruikt .
    Wat kost zoiets ? een gebruikte motor vind je voor een 5 tientjes nog wel een keer op marktplaats .

    4 Je besteld bij de chinees een Frequentie regelaar die van 1 fase 230 volt 3 fase 230 volt maakt .
    Dan moet de motor daar wel geschikt voor zijn, maar dat zijn 9 van de 10 motoren in de kleinere machines wel. staat dan ook op het type plaatje . 230/400 volt dat houd in dat de motor is ster geschakeld 3 fase 400 volt nodig heeft en in driehoek geschakeld 3 fase 230 volt, Dat omzetten is niets meer dan 3 metalen plaatjes in het aansluitkastje anders plaatsen.
    Voordeel is ook nog eens dat je het toerental kan regelen , maar ook de aanloop snelheid en aanloopstroom kan begrenzen.
    De aanloopstroom van een 3Kw motor is best wel hoog, dat vind een 16A automaat lang niet altijd leuk. en als je dat dus begrensd is er niets aan de hand .
    Er bij een regelaar wel op letten dat je de motor dan ook via de regelaar aan en uit schakelt ,
    de kosten van al dat moois? voor een 5 tientjes heb je zo,n ding bij Ali

    Hoop dat het hele verhaal een beetje duidelijk is , lees zo vaak dat mensen er mee worstelen
    Laatst gewijzigd door spinningwheels; 21-01-20 om 00:01.

  2. #2
    Ik heb 2 opmerkingen:

    1) bij punt 1 heb je natuurlijk ook kosten om de stroomvoorziening naar de schuur van 1 naar 3 fasen te veranderen.

    3) 3 kW is een slecht voorbeeld, want frequentieregelaars die uit 1 fase 230V 3 fase én 3 kW weet te maken op een huisaansluiting (16A) bestaan niet. Je moet dan een grotere zekering gebruiken (en alle ongein die daar bij hoort, dus dikkere kabels, verlies van selectiviteit, vast aansluiten of speciale 32A 240V stopcontacten en stekkers). 2.2 kW is wel het maximum volgens mij.
    Laatst gewijzigd door Jurriaan; 21-01-20 om 09:57.

  3. #3
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Jurriaan Bekijk Berichten
    Ik heb 2 opmerkingen:

    1) bij punt 1 heb je natuurlijk ook kosten om de stroomvoorziening naar de schuur van 1 naar 3 fasen te veranderen.
    En als je nu een 1fase groepenkast hebt zal er dan ook nog een 3fase groepenkast voor in de plaats moeten komen...

  4. #4
    Je kan je bestaande groepenkast gewoon ombouwen naar 3 fasen. Je kan al je bestaande componenten blijven gebruiken. Komt alleen een hoofdschakelaar, een 3 fase aardlek en een 3 x16 krachtgroepje bij. Als je niet genoeg ruimte in je bestaande kast hebt, kan je er een kastje naast of boven plakken. Metertje 5 x 4mm/2 om aan te sluiten, dat is alles. Een beetje afhankelijk van het gekozen merk, gaat je dit van af 150 euro kosten. Dan een kabel naar je schuur en een wcd. Bij de meeste mensen in nederland met zijn kleine kaveltjes heb je geen hele haspel nodig, dus voor pak hem beet 1000 euro heb je krachtstroom in je schuur. En als bijkomend voordeel, kan je je grote stroomverbruikers in je huis ook beter verdelen.

  5. #5
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door chevy66 Bekijk Berichten
    dus voor pak hem beet 1000 euro heb je krachtstroom in je schuur.
    Wij hadden krachtstroom nodig ivm een inductiefornuis, en hebben toen zowel in het voorhuis als het achterhuis (voormalige aanleunwoning, nu werkplaats) een complete meterkast met krachtstroom laten aanleggen (beide eenheden hadden uiteraard al een eigen meterkast). Volgens mij waren wij geen duizend euro kwijt, meer iets van 650. Plus de kosten van het boren van een nieuw gat door de muur voor de inkomende kabel ;-)

  6. #6
    Het was van mij maar een voorbeeldje van wat er nodig kan zijn. Als je al een krachtstroom hoofdschakelaar hebt hoef je die niet te kopen, als alles in je bestaande kast past, hoef je geen extra te kopen. Heb je geen 50 m grondkabel nodig, scheelt dat ook weer 6 euro per meter. Koop je gebruikt materiaal, kan je flink besparen. Elke situatie is anders. Maar als je op die 1000 euro begroot, dan kan het alleen maar meevallen.

  7. #7
    Niet om gevraagd, maar vaak naar gezocht! Dit is nu al een erg interessant draadje! Bedankt voor het delen van jullie kennis en ervaringen. Dit is zo'n onderwerp waarvan je, als je erop gaat googlen, al snel de draad kwijt raakt. Als we hier een mooie verzameling van ervaringen en best practices aanleggen, ligt dat mooi vast voor het houtminnend nageslacht .

  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2013
    Locatie
    Berkel en Rodenrijs
    Berichten
    559
    Dan heb ik nog wel een toevoeging voor dit draadje:

    Als je thuis upgrade naar 3-fase krachtstroom, komt er niet opeens 400V uit je wandcontactdoos.
    Hoe komen ze dan aan die 400V?

    Wel, elk van de 3 fase gaat van +230V naar -230V, 50x per seconde (eigenlijk klopt dat niet maar laten we de moeilijke formules met wortels enzo even weglaten)
    en deze drie fases doen dat netjes omstebeurt, eerst piek Fase 1, dan 2 dan 3, dan 1 weer.
    Als fase 1 piekt, zit fase 2 nog in het negatieve gedeelte. Kijk maar:



    Het verschil tussen die twee, is veel groter dan het verschil tussen 1 fase en de nul
    Dus:
    Tussen 2 fases is het verschil 380/400 Volt
    Tussen 1 fase en de nul is het verschil 220/230 volt
    Je kan dus kiezen of je je motor 3x 230v geeft of 3x 400v

    Ook grappig:
    Tel alle drie de fase op, en de som is 0. De 'nul' is dan ook gewoon het centrum van de drie fasen.
    Als je alledrie de fase even zwaar zou belasten, heb je de nul ader niet nodig.
    (maar knoop alsjeblieft niet de drie fases aan elkaar, dan heb je een mega kortsluiting)

  9. #9
    Even een opmerking bij de openingspost: in NL is vermogenselektronica wel redelijk goed gekeurd. Koop je via Ali Express en consorten een omvormer, dan weet je niet goed wat je koopt en loop je een reëel risico op kortsluiting en eventueel brand in zo'n apparaat. Die 5W telefoonladertjes kunnen al brand veroorzaken, dus 2500W kan dat zeker. Als je dan gaat voor een frequentieregelaar, kijk dan liever op Conrad of zo. Een pak duurder, maar dan weet je beter wat je koopt.

  10. #10
    Die komt vermoedelijk uit die zelfde fabriek in china. Alleen op ali kan je dingen beter vinden. Wie die site van conrad ontworpen heeft?

 

 

Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
     