  1. #31
    Effe Google en je weet het zelf natuurlijk ook hè, dat is toch niet zo moeilijk.

    Ik klop het in en viola: https://datasheet.eaton.com/datashee...6273&locale=nl
    Hoofdschakelaar dus. Let even op, die 40A is per fase, dus deze is goed voor deze installatie, en ook in 90% van de gevallen toegepast.

    Jouw installatie is opgebouwd zoals je zelf al schrijft:

    3x C25A (van de netbeheerder, aparte kast)
    1x 40A hoofdautomaat (Eigen schakelkast, geen karakteristiek aanduiding gevonden, Eaton IS-40/4)
    Dan 2x ALS 40A (A-Karakteristiek, PFIM-40/4/003-A)
    Dan uit elke ALS 4x Aut B16
    Je hebt een installatie die van drie naar éénfase gaat, maar de aardlekschakelaars zijn 4 polig uitgevoerd.
    Het is een tijdje verboden geweest op die manier in de NEN1010, maar het wordt nu toegestaan, maar wel afgeraden.

    Laten we zeggen dat de installatiebedrijven deze variant graag toepassen omdat het de goedkoopste is en het makkelijkste aan te sluiten.
    Omdat je maar twee aardlekschakelaars hebt worden er ook maar twee fases gebruikt als het goed is. Dat is dan in het geval van een correct bedrade groepenkast, en sowieso als er 2 polige aardlekschakelaars in zitten.

    Anders weet je met je faselastverdeling helemaal niet meer waar het blijft. Maar de kans is zeer aanwezig dat het wel verdeeld is. Die 4 polige aardlekschakelaars zijn daarom ook afgeraden, ze kunnen hogere aardlekstromen toestaan per fase voordat ze eruit klappen, en dat wil je nou juist niet.

    Het was voor het verbod heel gebruikelijk, wij hebben thuis ook één 4 polige aardlek waar alles achter hangt, dus alle groepen over alle fases verdeeld
    Dat mag tegenwoordig ook niet meer, er behoren minimaal twee aardlekschakelaars aanwezig te zijn.

    Er mogen ook maximaal 4 groepen per aardlekschakelaar, daar zit je aan de max. Elke krachtstroomgroep en elke 230V groep vereisen sowieso het bijplaatsen van een aardlek, waarbij de krachtgroep zijn eigen aardlek behoord te hebben, een alamat, een aardlek en groep ineen is hier de betere oplossing als de ruimte in de groepenkast beperkt is.

    Heb je helemaal geen ruimte meer, kun je beter een kast ernaast bijplaatsen, dan heb je voor de zonnepanelen ook ruimte voor een kWh meter, kun je de opbrengst zelf monitoren.

    Als je meer wil weten over huisinstallaties kan ik je het topic hierover op het tweakers forum aanbevelen: https://gathering.tweakers.net/forum...ssages/1749001
    Laatst gewijzigd door trilliwilli; 14-01-20 om 14:49. Reden: Aardlekautomaat moet schakelaar zijn
    Met vriendelijke groet,

    William
    .

  2. #32
    Je kan ook de 220 groepen achter 3 enkel fase aardleks zetten, dan kan je 12 groepen over de 3 fasen verdelen. Dan kan je een van de drie fasen aardleks gebruiken voor je krachtgroep.

  3. #33
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2013
    Locatie
    Berkel en Rodenrijs
    Berichten
    559
    Je maakt het nu wel verwarrend voor de beste man trilliwilli

    Hij heeft geen aardlekautomaten, het zijn aardlekschakelaars.
    En waarom zouden er maar 2 fases gebruikt worden?

    Ik denk dat het bij hem zo is uitgevoerd:
    meterkast.jpg

    Prima oplossing en volledig legaal (tot 2016 dan)

    PS de nul heb ik maar even weggelaten, die lijkt me duidelijk

    Tot en met 1 juli 2016 mogen 3 fase groepenkasten verkocht en geïnstalleerd worden waarbij installatieautomaten (groepen) aangesloten worden op een 4-polige aardlekschakelaar. Een 4-polige aardlekschakelaar is een 3 fase aardlekschakelaar. Na ingang van de NEN 1010:2015 is dit niet meer toegestaan. De 4-polige aardlekschakelaar zal niet verdwijnen, maar zal enkel voor een andere toepassing gebruikt worden. Dit komt verderop in dit artikel ter sprake.
    Laatst gewijzigd door Sang; 14-01-20 om 14:07. Reden: even de quote uit de nen gehaald

  4. #34
    Je hebt gelijk, ik heb het gewijzigd.

    En dat verbod van 2016 is met een wijzigingblad weer toegestaan, maar wordt afgeraden. Ik had het lekker gelaten bij een verbod, het is alleen maar verwarrend.

    NEN1010-Wijziging aardlek.jpg
    Laatst gewijzigd door trilliwilli; 14-01-20 om 15:21. Reden: Quote uit NEN1010 bijgevoegd
    Met vriendelijke groet,

    William
    .

  5. #35
    Waar is de tijd dat je hiermee een hele werkplaats van stroom voorzag? Al dan niet met een paar spijkers tussen de zekeringen

    oude-verdeelkast-1.jpg

  6. #36
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sang Bekijk Berichten
    Je maakt het nu wel verwarrend voor de beste man trilliwilli

    Hij heeft geen aardlekautomaten, het zijn aardlekschakelaars.
    En waarom zouden er maar 2 fases gebruikt worden?

    Ik denk dat het bij hem zo is uitgevoerd:
    meterkast.jpg

    Prima oplossing en volledig legaal (tot 2016 dan)

    PS de nul heb ik maar even weggelaten, die lijkt me duidelijk
    Helemaal juist, hoewel de afgebeelde aardlekschakelaars hier 2P zijn (wel 4P getekend ;-) )

    Maar goed, voor het aansluiten en uitbreiden van de meterkast laat ik een electriciën komen, voor de aansluitingen in de werkplaats/garage moet ik toch echt zelf aan de slag. Dus om het topic weer een beetje de juiste kant op te brengen, de vraag ging over werkschakelaars :-)
    Desalniettemin, hartelijk dank voor de vele en uitgebreide informatie! Het googlen is niet altijd even eenduidig wat mij betreft...

    Dus;
    Mag ik een enkelfasige groep en een krachtgroep samen aansluiten op een 6 polige werkschakelaar?
    Het antwoord wat ik tot nu toe heb begrepen, is dat het kan, maar niet volgens de norm/regels/wetgeving is.
    Daarnaast is het niet verstandig met het oog op een toekomstige overdracht van de woning (kleine aanvulling, ik woon er net hè... ;-) )
    Zeg maar gewoon Ruben
    --- Hout hoort te drijven ---

  7. #37
    Als je het mij vraagt is het ronduit dom om het met één schakelaar op te lossen.
    Is het nou werkelijk zo onoverkomelijk om twee hendels om te halen?

    Wat mij betreft is het aansluiten van twee groepen op één schakelaar een nondiscussie. Het mag gewoonweg niet. Schrijven dat het wel kan is naar jezelf toe praten, maar een verstandige keuze is dat niet.

    Ik ben hier in mijn woning een hoop gepruts van de vorige eigenaar tegengekomen en ik kan je zeggen dat ik dat bepaald niet leuk vind.

    Leg het je verzekering maar uit als je heb zitten kl@ten.

    Plaats die twee schakelaars gewoon op 2 meter hoog, tegen de tijd dat je kinderen erbij kunnen zijn ze oud genoeg om uit te leggen dat ze van de machines af moeten blijven

    Just my 2 cents!
    Laatst gewijzigd door trilliwilli; 14-01-20 om 19:05.

  8. #38
    Bedankt voor je eenduidige antwoord William.

    Het is niet onoverkomelijk om twee hendels over te halen, mijn vraag komt meer voort uit esthetisch en praktisch oogpunt dan luiheid.
    De ruimte waar mijn kabels binnenkomen is wat beperkt voor en werkschakelaars en wipschakelaars voor verlichting binnen, verlichting buiten en een tijdschakelaar voor de waterpomp in de tuin.
    Aangezien elektra niet mijn vakgebied is, ik niet zo snel een oplossing kon vinden voor mijn vraagstuk, heb ik de vraag hier gesteld...

    Voor wat gepruts van vorige eigenaren betreft, ben ik het helemaal met je eens!
    Daarom komt er ook een monteur de meterkast doen.
    Maar de werkplaats gaat uiteindelijk weg met mij, inclusief alle zaken die er in de garage geplaatst zijn om deze te realiseren...
    Zeg maar gewoon Ruben
    --- Hout hoort te drijven ---

 

 

Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
     
Back to top