O ja...wel de juiste kabel gebruiken natuurlijk! Met de “gewone” 2,5mm2 mag je niet hoger dan 20A afzekeren bij gebruik van een automaat.
Martijn, hoort er tussen je hoofdzekering en je groep niet twee stappen te zitten? 40A>16A?
Ik heb er namelijk ook een 40A hoofdzekering in zitten...
Telkens 2 stappen om de selectiviteit te behouden, dat klopt.
In dit geval is dat dus 40A>(32A)>25A>(20A)>16A
40A hoofdzekering, 25A groep in de kast, 16A verdeling in werkplaats
is die 40A hoofdautomaat zoals jij die noemt, niet gewoon de hoofdschakelaar om de boel spanningsloos te maken? (verplicht tegenwoordig)
Hoofdschakelaars en aardlekschakelaars (aardlekautomaten uitgezonderd) worden vaak wat zwaarder uitgevoerd, maar 16A blijft bij jou de max.
Een hoofdschakelaar geeft geen beveiliging tegen overspanning en kortsluiting! Is enkel om (bijvoorbeeld bij brand) de boel met 1 klik spanningsloos te maken
Klopt en dit is exact het plan. Maar ivm overige toekomstplannen moet er nog wel meer gebeuren in de meterkast...Je hebt dus nog geen krachtstroomgroep in je meterkast. Je hebt een hoofdschakelaar en daar achter zitten 2 driefase aardleks. Die zijn weer gesplitst in 4 enkele 16 amp groepen. Je zou nog een zelfde aardlek toe kunnen voegen met daar achter een 16 amp 3 fase krachtstroomgroep. Daar sluit je dan de kabel naar je werkplaats op aan.
3x C25A (van de netbeheerder, aparte kast)
1x 40A hoofdautomaat (Eigen schakelkast, geen karakteristiek aanduiding gevonden, Eaton IS-40/4)
Dan 2x ALS 40A (A-Karakteristiek, PFIM-40/4/003-A)
Dan uit elke ALS 4x Aut B16
[FONT="]Tot en met 1 juli 2016 mogen 3 fase groepenkasten verkocht en geïnstalleerd worden waarbij installatieautomaten (groepen) aangesloten worden op een 4-polige aardlekschakelaar. [/FONT]Een 4-polige aardlekschakelaar is een 3 fase aardlekschakelaar[FONT="]. Na ingang van de NEN 1010:2015 is dit niet meer toegestaan. De 4-polige aardlekschakelaar zal niet verdwijnen, maar zal enkel voor een andere toepassing gebruikt worden. Dit komt verderop in dit artikel ter sprake.[/FONT]
Je maakt het nu wel verwarrend voor de beste man trilliwilli
Hij heeft geen aardlekautomaten, het zijn aardlekschakelaars.
En waarom zouden er maar 2 fases gebruikt worden?
Ik denk dat het bij hem zo is uitgevoerd:
Bekijk bijlage 93240
Prima oplossing en volledig legaal (tot 2016 dan)
PS de nul heb ik maar even weggelaten, die lijkt me duidelijk