Belgie
Ik heb de multimeter gebruikt op AC 200V en kreeg dan op de stopcontacten schommelend 150-190 te zien voor die op 1 springt. Dus ik vermoed als ik correct heb gemeten dat de spanning schommelt en soms de 200V bereikt waar de multimeter dan oneindig aangeeft... of doe ik het verkeerd?
 

mrRuben

Actieve deelnemer
21 okt 2017
397
87
Belgie
Ja 750v geloof ik, maar is het niet vooral de schommeling onder de 200V die ik moet hebben? Boven de 200V is normaal ok. Ik meet nog eens....
 

handig18

Oud hout
17 feb 2013
2.917
846
Oss
Mogelijk heb je ergens een grote overgangsweerstand of je gebruikt de meter verkeerd.
Je gemeten spanning is erg laag.
 

vanboomtotbeeld

Actieve deelnemer
17 apr 2018
213
17
Hengelo Gld
www.vanboomtotbeeld.nl
Ik heb de multimeter gebruikt op AC 200V en kreeg dan op de stopcontacten schommelend 150-190 te zien voor die op 1 springt. Dus ik vermoed als ik correct heb gemeten dat de spanning schommelt en soms de 200V bereikt waar de multimeter dan oneindig aangeeft... of doe ik het verkeerd?
Het lijkt een probleem met ontbrekende nulleider in een driefasennet. Dan krijg je zomaar 1/2 van 400V afhankelijk van de ingeschakelde verbruikers. Laat een vakman ernaar kijken!
 

mrRuben

Actieve deelnemer
21 okt 2017
397
87
Belgie
Wss doe ik het verkeerd. Bij meting op stand 750V, kom ik uit tussen 395 en 400 ;).
20181215_171539.jpg

En dit zijn de schakelaars
20181209_112501.jpg
20181209_112333.jpg
 

Jos Cuypers

Actieve deelnemer
12 aug 2013
424
36
Belgie - Tongeren
Het lijkt me alsof je meet over de ontstorings condensator. Meet eens op het stopcontact zelf. Wat zegt de spanning daar ? En ja, het zou tussen 210 en 240 moeten
Jos
 

kiefw00

Actieve deelnemer
1 mrt 2012
88
2
wolvega
batterij van de meter vervangen. batterij is leeg zoals de meter aangeeft en daar door krijg je de verkeerde waarde.
heb de zelfde meter die ook de batterij leeg had en daardoor verkeerde waarde aangaf

mvg wilco
 

mrRuben

Actieve deelnemer
21 okt 2017
397
87
Belgie
Eindelijk een nieuwe 9V batterij te pakken gekregen. De nieuwe metingen zijn 214-215v, dus dat lijkt me wel ok.
Dan vrasg ik mij nog steeds af hoe beide startknoppen op korte tijd kapot gegaan zijn. Ik ga alvast een nieuwe vragen aan record power, zou binnen de garantie moeten liggen.
 

mrRuben

Actieve deelnemer
21 okt 2017
397
87
Belgie
In huis is het 230V. De garage heeft een aparte zekering, dus zou op zich geen aftakking mogen zijn.
 

Superkees

Post veel
17 aug 2017
2.062
407
Dan gestructureerd meten: wat meet je op de zekering in de meterkast (als je het aandurft) of anders op de eerste verbinding na de zekering? En zo steeds verder, tot het moment dat de spanning inzakt.

Btw, hoe lang is de kabel naar de schuur? En wat voor kabel is dat.
 

Deze plek is voor toekomstige tekst. Door nu alvast deze kolom te activeren blijft de kolommen structuur ongewijzigd en de lezerservaring hetzelfde als er hier content geplaatst gaat worden.

Hier kan straks ook info geplaatst worden.