    Afzuiging natte ruimte

    Hallo forumleden!



    Op zoek naar wat advies van een installateur die serieus wat weet over afzuiging van een badkamer en verkrijgbare systemen.. Het is een longshot, maar niet geschoten....


    Wij gaan binnenkort de badkamer dus verbouwen en tegelijkertijd het afzuigsysteem verbeteren.


    Er zit nu een eenvoudige woonhuisventilator in die op de badkamer en de wc aangesloten is. Veel capaciteit, maar aan of uit. Geen timers of vochtsensoren oid. Wel perilex aangesloten, maar geen 3-standen schakelaar.


    Wat had ik in gedachten? Omdat het twee ruimtes zijn en de benodigde capaciteit tegen de 200 m3/u loopt, schieten gewone badkamer- of wc-ventilatoren al gauw tekort en dacht ik opnieuw aan een woonhuisventilator, met vochtsensor. daarbij maken de standaard enkelvoudige ventilatoren een hoop meer herrie en kan ik de woonhuisventilator achter een luik verstoppen..


    Ik had mijn oog laten vallen op: Ducobox Silent met boxsensor vocht en een 230v rf schakelaar op de muur. Alleen ik kan dus nergens vinden wat de standaardinstelling van de sensor is en de software is alleen beschikbaar voor installateurs. Maar voor de Co2 sensor is er een standaardinstelling. Ik lees dat voor de luxe Ducobox focus de standaardinstelling 60% RV is, dus ik ga ervan uit dat dat voor de Silent net zo geldt, maar zeker weten doe ik dat niet.



    Iemand advies? Evt. ook voor een ander systeem? Liefst installeer ik zelf..
    Mvg,

    Richie

  2. #2
    Geen advies voor je helaas, maar lees wel mee! Hier in maart ook de badkamer verbouwen..

  3. #3
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2014
    Locatie
    Waddinxveen
    Berichten
    1.147
    Bedankt voor je reactie, klusserklaas!

    Ik heb antwoord van een webshop, die zegt dat de standaardinstelling van de vochtsensor 60% is, wat me voldoende lijkt. Heb ook een vraag gesteld aan Duco zelf, kijken of ik daar uberhaupt een antwoord van krijg.
    Mvg,

    Richie

  4. #4
    Lang geleden heb ik bij de elektrotechnische groothandel meerdere keren adviezen van de leveranciers gehad. Het grootste probleem is dat de meeste vergeten een aanvoeropening te maken. Deze moet ook nog eens groot genoeg zijn. Kies je de ventilator te groot , uit mijn hoofd meer dan 10 x de inhoud, dan krijg je tocht. Gevolg is dat men de opening afdicht en hiermee de verluchting om zeep helpt. Elke dag het raam open is de goedkoopste oplossing. Ja de nadelen hiervan kennen we wel

  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2014
    Locatie
    Waddinxveen
    Berichten
    1.147
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Wim Kluck Bekijk Berichten
    Lang geleden heb ik bij de elektrotechnische groothandel meerdere keren adviezen van de leveranciers gehad. Het grootste probleem is dat de meeste vergeten een aanvoeropening te maken. Deze moet ook nog eens groot genoeg zijn. Kies je de ventilator te groot , uit mijn hoofd meer dan 10 x de inhoud, dan krijg je tocht. Gevolg is dat men de opening afdicht en hiermee de verluchting om zeep helpt. Elke dag het raam open is de goedkoopste oplossing. Ja de nadelen hiervan kennen we wel
    Raam open is onmogelijk in de badkamer, dus die heb ik alvast getackeld, Wim! Een opening in de badkamerdeur is zo gemaakt, maar er zit al een flinke kier onder (bewust of onbewust, weet ik niet zo goed)

    Eerlijkheidshalve weet ik niet goed wat precies te doen.

    Iets verduidelijken dan.. Er zit nu een oude afzuiging die niet meer voldoet. Ik kan het systeem niet eens op google vinden, hooguit een generieke reservemotor. De capaciteit is voldoende, maar waar ik me vreselijk aan stoor is het niet aanwezig zijn van of een timer of iets van een vochtsensor. Als je douchet en je gaat daarna meteen weg, staat de afzuiging dus de hele dag te draaien. Daarnaast is het een wisselstroomventilator en een gelijkstroomventilator is dus hoe dan ook zuiniger. Dus perilex eruit en gewone 230v aansluiting erin. (internetwijsheid)



    Ik zit in een dijkhuisje en heb een vochtdoorslagprobleem naar buiten, waarvan ik vermoed (bijna zeker weet) dat het uit de badkamer komt. Bij het verbouwen wil ik dus alles hier aanpakken en als het even kan de RV op een stabiel peil houden, de voorkeur gaat dus echt uit naar iets met een RV-sensor.



    Daarnaast is de redenering: Als ik ongeveer 7K uitgeef aan een nieuwe badkamer, wil ik het dus ook gelijk goed doen. In die 7K zit al een onverwachte kostenpost van bijna 2K, omdat ik niet weet wat ik aantref achter de voorzetwandjes en ik vrees met grote vrezen. Als het meevalt, fijn, hou ik wat geld over. Maar wat de vorige verbouwer heeft verzuimd, moet ik nu goed maken en ga liever niet voor halve oplossingen. Het huis kan best een upgrade gebruiken.


    Als ik dan kijk naar badkamerventilatoren, hebben die een max capaciteit van rond 175 m3/u en dat is op het randje, eigenlijk net te weinig.

    Vuistregel die ik overal hetzelfde op het web vindt is: inhoud x 10 of maximaal 12 als je lang en heet douchet. (check). Maximaal zou dat dus bij ons op 195 m3 komen. En dan moet de wc ook nog afgezogen worden.. Was eigenlijk niet van plan om daar apart nog wat voor te doen, maar als het moet, hoop ik dat ik erbij kan als de badkamer open ligt, want het zal door hetzelfde gat naar buiten moeten als de afzuiging van de badkamer en dat is een stukje omhoog op straatniveau.
    Mvg,

    Richie

  6. #6
    Wij hebben een Itho Daalderop geplaatst ter vervanging van een oude Stork mechanische afzuiging. Gekozen voor rf bediening zonder CO of vochtsensor. De driestandenschakelaar was reeds weg gehaald door de vorige bewoners, dus de oude box stond op 1 stand te draaien.

    Bovendien zat de schakelaar in de keuken, en alleen een afzuigpunt in de badkamer. De perilex is vervangen voor een gewone wcd en de rf bediening in de badkamer geplaatst. De bediening heeft drie standen en een timerstand. Één keer drukken 10 minuten, twee keer drukken 20 minuten en drie keer drukken 30 minuten op de hoogste stand, waarna de afzuiger weer terugschakeld naar de laatste stand ( midden of laag). Op de afzuiger zelf zijn met potmeters de laagste en hoogste stand af te stellen. De afzuiger regelt van 175 naar 325 m3, je kunt je voorstellen dat bij meer ruimtes de stand hoger moet staan. Bij ons staat die laag, alleen de badkamer wordt direct afgezogen.

    Het functioneerd bij ons prima, wel dien je een fatsoenlijke afvoer door je dak te maken met voldoende grote buizen, anders maakt het systeem veel herrie. In ons geval hebben we, doordat de CV ketel vervangen moest worden, gekozen voor een gecombineerde afvoer voor ketel en mechanische afzuiging. Een Ubbink Rolux combi: https://www.ubbink.nl/Producten/Prod...r-0187494.aspx

    Het is een fraaie oplossing met slechts één pijp op het dak.
    Van binnen ziet het er zo uit: IMG_0551.jpg

    Van buiten ziet het er zo uit:
    IMG_0552.jpg

    Voor de ventilatie in de badkamer is een spleet van 20mm onder de deur en tussen deur en dorpel. Beluchten doe je met de deur dicht, anders koelt de lucht te snel af en condenseert het juist tegen de wand. Je wil de warme vochtige lucht juist afzuigen.
    Laatst gewijzigd door trilliwilli; 11-02-18 om 20:55.
    Met vriendelijke groet,

    William
    .

  7. #7
    Onlangs een itho box geplaatst standaard op stand 2 en een aan uit schakelaar van klik aan klik uit. (deze heeft een uitgestelde uitschakeltijd van 10/20/30 min) en dat werkt uitstekend

  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Apr 2014
    Locatie
    Waddinxveen
    Berichten
    1.147
    Heren, dank voor de antwoorden. Heb de Itho's ook bekeken en deze niet meegenomen in de vergelijking, vanwege de schijnbaar lastige afstelling en dure uitbreidingsmogelijkheden. Ik lees nu wat anders, ga ze nog wat nader onderzoeken.

    Vanwege de vochtproblemen en de wat meer unieke plaats van de badkamer is 30 minuten max afzuiging niet genoeg, we redden het nu ook al niet. Een rv sensor is eigenlijk een must, of een langere timer. Daarnaast zijn de afstanden vrij kort. Max lengte buizen naar de box zal een meter of 3 zijn, van de box naar buiten 2 meter (straatniveau). Ben nog wel aan het overwegen om een extra buis aan te leggen naar de keuken als ik vrij eenvoudig voorbij de frames van de muren kan komen. De keuken en badkamer liggen naast elkaar..
    Mvg,

    Richie

  9. #9
    oud hout
    Ingeschreven
    Nov 2009
    Locatie
    het land van Maas en Waal
    Berichten
    2.257
    In onze vorige en huidige badkamer gekozen voor een itho ventilator (zo’n box waar meerdere kanalen op kunnen, maar slechts 1 gebruikt).

    Continu ventilatie gedurende de dag (stand 1), tijdens het douchen stand 3 en dan 10 minuten naloop op 3, waarna de box terug gaat naar stand 1. De schakelaar draadloos.

    Super eenvoudig in de installatie en altijd een droge badkamer. Ideaal.

  10. #10
    Tijdens het douchen bij ons de afzuiging op hoog en de spiegel beslaat geen eens. 10 minuten nadraaien is meestal voldoende om de badkamer weer droog te krijgen. Als je na een half uur nog niet droog ben, voer je gewoonweg te weinig frisse lucht de woning binnen. Dat is direct de grootste oorzaak van vochtproblemen. Bij mechanische afzuiging, of tegenwoordig WTW (warmte terug winning) moet deze dag en nacht aan blijven. Dat doe je dus op de laagste stand.

    Wij hebben roosters in alle kamers en kieren onder de deuren, zodat er continu verversing plaatsvind. Je zult voor jou oude woning dus niet alleen de afvoer moeten maken, maar ook moeten nadenken over de aanvoer.

    De meeste afzuigkappen in keukens halen ook de afzuigcapaciteit niet omdat er bij gebruik verzuimd wordt een raam of rooster open te zetten. Elke liter lucht die je af wil zuigen, zul je ook aan moeten voeren. In onze woonkamer staat altijd minstens één rooster open, bij de keuken in de buurt, en het trekt behoorlijk wanneer de afzuigkap aan gaat. Maar we hebben geen vet op de kap of muren.

    De nieuwe thermostaat liep bij het koken op naar 23 graden, bleek dat de warme lucht uit de meterkast aan de andere kant van de muur door het pijpje van de stuurleiding werd getrokken. Het werd dus erg koud in de kamer, want de verwarming sloeg niet meer aan.

    Onderschat de kracht bij het ventileren niet, en zorg voor verse lucht. Kost helaas warmte en energie, vandaar dat tegenwoordig WTW wordt gebruikt en afzuigkappen met recirculatie.

    Denk bij de verbouwing van de badkamer ook eens aan warmteterugwinning van je afvalwater. Kost rond de €650,- en je verwarmd je aanvoerwater met je afvalwater. Het is een warmtewisselaar.
    Met vriendelijke groet,

    William
    .

 

 

Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
     