Ik ben me aan het oriënteren voor stofafzuiging:

Kan iemand me de verschillen vertellen in "jip en janneke" taal svp...230V en 400V snap ik nog wel maar daarna...en er zit ook nog eens een gewichtsverschil in van 4,4kg?

FELDER® AF 14, mobiele afzuiggroep 1x 230V, 50/60 Hz, 1,5 pk (1,1 kW)


FELDER® AF 14, mobiele afzuiggroep 3x 230V, 50/60 Hz, 1,5 pk (1,1 kW)

FELDER® AF 14, mobiele afzuiggroep 3x 400V, 50 Hz, 1,5 pk (1,1 kW)

Groet, Marcel.:confused:
 

evs

Actieve deelnemer
28 nov 2013
580
5
Regio Haaglanden
Ik ben me aan het oriënteren voor stofafzuiging:

Kan iemand me de verschillen vertellen in "jip en janneke" taal svp...230V en 400V snap ik nog wel maar daarna...en er zit ook nog eens een gewichtsverschil in van 4,4kg?

FELDER® AF 14, mobiele afzuiggroep 1x 230V, 50/60 Hz, 1,5 pk (1,1 kW)


FELDER® AF 14, mobiele afzuiggroep 3x 230V, 50/60 Hz, 1,5 pk (1,1 kW)

FELDER® AF 14, mobiele afzuiggroep 3x 400V, 50 Hz, 1,5 pk (1,1 kW)

Groet, Marcel.:confused:

230V is qua spanning wat toegankelijker alleen draait deze minder mooi dan een 3 fase motor. Neem aan dat deze motor wat waarder is. Je hebt wat extra nodig om deze motor goed te laten draaien.

3x 230V en 3x 400V is de manier hoe je deze motor aansluit (ster/driehoek aansluiting). 3x 230V heeft als extra ook de nul. Qua werking zijn ze gelijk.

Hoop dat het zo duidelijker wordt.
 

SunRayes

Oud hout
11 sep 2011
2.760
146
Rotterdam
Om hetzelfde vermogen (1,5 pk / 1,1 kW) met een 1 fase motor te verkrijgen zal er meer stroom door de aanvoerkabel gaan dan bij een 3 fase motor met hetzelfde vermogen. ca. 4,7A bij 1 x 230V en 1,7A per fase bij 3 x 400A.
Dit heeft ook gevolgen voor de aanloopstroom zodra je de motor aanzet. Deze is ca. 3,5 x de normale stroom.
Dus bij 1 fase: 3,5 x 4,7A = 16,45A
Bij 3 fase: 3,5 x 1,7A = 5,95A per fase.

De warmte ontwikkeling in de motor is bij een 1 fase motor ook wat groter dan bij een 3 fase. (3 fase heeft een beter rendement).

De 3 x 230V motor kan een 3 fase motor voor een 3 fase 230V installatie zijn (is ouderwets!)
OF een in ster geschakelde 3 fase motor. Maar dat laatste wordt eigenlijk alleen gedaan om de aanloopstroom van een 3 fase 400V motor lager te houden.

Grts, Raymond
 

vandikte

Post veel
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Om hetzelfde vermogen (1,5 pk / 1,1 kW) met een 1 fase motor te verkrijgen zal er meer stroom door de aanvoerkabel gaan dan bij een 3 fase motor met hetzelfde vermogen. ca. 4,7A bij 1 x 230V en 1,7A per fase bij 3 x 400A.
Dit heeft ook gevolgen voor de aanloopstroom zodra je de motor aanzet. Deze is ca. 3,5 x de normale stroom.
Dus bij 1 fase: 3,5 x 4,7A = 16,45A
Bij 3 fase: 3,5 x 1,7A = 5,95A per fase.

De warmte ontwikkeling in de motor is bij een 1 fase motor ook wat groter dan bij een 3 fase. (3 fase heeft een beter rendement).

De 3 x 230V motor kan een 3 fase motor voor een 3 fase 230V installatie zijn (is ouderwets!)
OF een in ster geschakelde 3 fase motor. Maar dat laatste wordt eigenlijk alleen gedaan om de aanloopstroom van een 3 fase 400V motor lager te houden.

Grts, Raymond

@evs, @Jurriaan, @Raymond,

Het is me nu duidelijker, ik krijg/ga over op 3 fase 400V (2 groepen) en zal ook de afzuiger als zodanig kiezen. Het is alleen jammer dat je bijna niet 2 apparaten op een krachtgroep kan doen...
 

vandikte

Post veel
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Waarom zou dat niet kunnen? Je hebt uit mijn hoofd iets van 11kw tter beschikking. Mijn nieuwe af22 2,2kw komt naast mijn bf6 te draaien op 1 16a krachtgroep.

OK, dat is wel erg veel 11kW, dan laat ik gelijk 2 wcd's per groep aanleggen!! Zelfs al zou het 9000Watt zijn dat red je makkelijk, afzuiger en zaag op dezelfde groep! Thanks, goed nieuws;)
 
Laatst bewerkt:

Jurriaan

Oud hout
1 jul 2009
3.235
652
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Twee? Denk nog even verder - je wil wellicht een slijpmachine, een compressor, een kolomboor, een lintzaag - de lijst is eindeloos.
Ik heb op één groep 6 contactdozen in groepen van 4 (1x draaibank 3 Kw, 1x afzuiger 2.2 kW, 2x slijpmachine 1.1 kW) en 2 (kolomboor / lintzaag).

En ik kom soms nog te kort - bij het testen van iets nieuws, bijvoorbeeld.
 

vandikte

Post veel
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Ik dacht altijd 16A maal 230V is 3680W...en bij 400V dus 6400W maar dat klopt dus voor geen meter:eek:(het is dus 3680W per fase dus 11040W), nu ga ik nadenken of het wel nodig is om 2 groepen bij te laten plaatsen en of ik het niet met 1 afkan en die dan voorzien van 4 WCD.

Bedankt voor deze info!!
 

evs

Actieve deelnemer
28 nov 2013
580
5
Regio Haaglanden
Ik dacht altijd 16A maal 230V is 3680W...en bij 400V dus 6400W maar dat klopt dus voor geen meter:eek:(het is dus 3680W per fase dus 11040W), nu ga ik nadenken of het wel nodig is om 2 groepen bij te laten plaatsen en of ik het niet met 1 afkan en die dan voorzien van 4 WCD.

Bedankt voor deze info!!

Ik zou wel 2 groepen doen. 1 voor je machines en 1 voor licht. Zodat mocht je zekering doorslaan, je niet in het donker staat. 1 3fase groep lijkt me meer dan genoeg, hoeveel machines ga je gelijk aanzetten. Ik heb maar 2 handen.
 

PBT

Actieve deelnemer
Verlichting kan op een standaard 1 fase 230 groep. Zo heb ik het ook. Ik krijg binnenkort een 3x25a aansluiting waar ik 1 16a krachtgroep uit haal. Ik plaats overigens wel kracht stopcontacten waar ook een 230 stopcontact in gewerkt zit. Ik zet er zelf een schakelautomaat tussen waar 2 machines en een afzuiging op aangesloten kunnen worden. Deze zijn te koop bij vaesco. Www.vaesco.nl
 

vandikte

Post veel
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Verlichting kan op een standaard 1 fase 230 groep. Zo heb ik het ook. Ik krijg binnenkort een 3x25a aansluiting waar ik 1 16a krachtgroep uit haal. Ik plaats overigens wel kracht stopcontacten waar ook een 230 stopcontact in gewerkt zit. Ik zet er zelf een schakelautomaat tussen waar 2 machines en een afzuiging op aangesloten kunnen worden. Deze zijn te koop bij vaesco. Www.vaesco.nl

Die schakelautomaat is vooral voor het gemak? En de 400V WCD waar je ook 230V uit kunt halen is ook niet beperkend op het gebruikte vermogen en de afzekering?

Ik zou wel 2 groepen doen. 1 voor je machines en 1 voor licht. Zodat mocht je zekering doorslaan, je niet in het donker staat. 1 3fase groep lijkt me meer dan genoeg, hoeveel machines ga je gelijk aanzetten. Ik heb maar 2 handen.

Ehh ja maximaal 3 apparaten gelijktijdig, mijn partner mag graag mee klussen;), dus ieder een machine en de stofafzuiging!
 
Laatst bewerkt:

PBT

Actieve deelnemer
image.jpg
Schakelautomaat is idd voor het gemak. Er kunnen 3 machines op kracht op en 1 op 230, daarbij zit er nog een aansluiting op die automatisch een afzuiger op 230 en 400v op start. Aangezien ik een combimachine en afzuiger heb gekocht op 400v en al een afkortzaag op 230v heb is dit ideaal voor mij, met in het achterhoofd dat er ooit nog een lintzaag bij komt kan ik deze ook hier op aansluiten. Vaak kan dit met andere schakelautomaten niet om meerdere machines gelijktijdig aan te sluiten.
 

vandikte

Post veel
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Schakelautomaat is idd voor het gemak. Er kunnen 3 machines op kracht op en 1 op 230, daarbij zit er nog een aansluiting op die automatisch een afzuiger op 230 en 400v op start. Aangezien ik een combimachine en afzuiger heb gekocht op 400v en al een afkortzaag op 230v heb is dit ideaal voor mij, met in het achterhoofd dat er ooit nog een lintzaag bij komt kan ik deze ook hier op aansluiten. Vaak kan dit met andere schakelautomaten niet om meerdere machines gelijktijdig aan te sluiten.
Duidelijk verhaal!!
 

vandikte

Post veel
3 jul 2013
1.763
459
Almere
cee-combikrachtstopcontact-32a-5-polig-met-stopcontact-230v-vernikkelde-contacten-nl.jpg
Kan ik hiermee gelijktijdig de 400V en 230V aansluiting benutten en zit hier dan nog een andere maximale limiet aan?
 

Jurriaan

Oud hout
1 jul 2009
3.235
652
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Ja, er zit een limiet aan. Kort gezegd gebruik je 3 draden om stroom naar het rode stopcontact te krijgen, en de blauwe zit op 1 van die drie. Elke draad heeft een eigen zekering, dus de draad die zowel aan rood als blauw hangt zal het meeste stroom gebruiken en die zal dus feitelijk de limiet zijn. Dus als je 2000W slijptol aan het blauwe stopcontact hangt, kun je geen zware motor aan de rode hangen tegelijk. Een 3 pk afzuiger is overigens geen zware motor....
 

vandikte

Post veel
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Ja, er zit een limiet aan. Kort gezegd gebruik je 3 draden om stroom naar het rode stopcontact te krijgen, en de blauwe zit op 1 van die drie. Elke draad heeft een eigen zekering, dus de draad die zowel aan rood als blauw hangt zal het meeste stroom gebruiken en die zal dus feitelijk de limiet zijn. Dus als je 2000W slijptol aan het blauwe stopcontact hangt, kun je geen zware motor aan de rode hangen tegelijk. Een 3 pk afzuiger is overigens geen zware motor....
Begrijp ik nu goed dat datgene wat je op je 230V aansluiting overhoudt (16A//3700W minus gebruik bv slijptol is ongeveer 1700W) keer 3 op de 400V aansluiting mag belasten...dus in dit voorbeeld ongeveer 5100W? Dan kom je nog een heel eind.
 

Jurriaan

Oud hout
1 jul 2009
3.235
652
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Correct, maar de zekeringen rekenen in Ampère, dus van de 16A van de geleider aan het blauwe stopcontact houdt je in jouw voorbeeld bv. 10A over - maar die neem je dan wel met 400V af, dus daar kun je méér vermogen aan hangen dan op 240V. Je komt dus nog verder dan jouw hele eind, die 5100W gaat dan naar (400/240)*5100=8500W. Nadeel is dan wel weer dat een motor een inschakelpiek heeft, dus bij het starten kortstondig méér Ampère vraagt. Je zult dus geen 8 kW motor kunnen starten, tenzij via een ster-driehoek schakelaar, soft-starter of frequentieregelaar.
 

vandikte

Post veel
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Dank, ik begrijp het nu, en maak me in ieder geval geen zorgen meer (of ik toch niet nog een extra 230V groep erbij zou moeten nemen;))
 