Welkom bij www.woodworking.nl.
Pagina 1 van de 2 12 LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 16
  1. #1

    Krachtstroom aanleggen > 32 of 16 ampere?

    Beste forumleden,

    Ik ga naar een nieuw bedrijfspand, waar de elektricien een nieuwe stroomvoorziening aan gaat leggen.

    Nu is de vraag richting mij of ik 32 ampere of 16 ampere contactdozen wens.

    Ik heb momenteel nog geen machines op krachtstroom maar die zullen er wel snel komen. Alleen wat is wijs, zijn de meeste machines (vlakbank, vandiktebank, formaatzaag, centrale afzuiging) met aansluitingen voor 32 of 16 ampere? Of heeft dat met de leeftijd van de machine te maken?

    Ik hoop dat jullie me hier verder mee kunnen helpen, dan kan de elektricien ook door.

    Bedankt!

  2. #2
    Bij grotere vermogens kan het zijn dat je 32 a nodig hebt. Als ik het goed heb is het 400v X 16a = 6400 va = watt. Dus heel simpel ga je machines gebruiken zwaarder dan 6000 w dan heb je 32a nodig. Het ligt in de praktijk wat lastiger ivm aanloopstromen e.d. het is dus niet alleen de wcd's die zwaarder zijn ook de kabels moeten zwaarder uitgevoerd worden. De stekker aan de machine is zo vervangen.

  3. #3
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2011
    Locatie
    Boirs, België
    Berichten
    1.759
    Bij mij zijn alle stekkers 16x5 A (rode stekkers met 5 pennen) alle nieuwe of oude machines die ik ooit heb gehad waren hiermee uitgerust. Je moet al een serieus zware industriële machine hebben voor 32A denk ik. Ik gok vanaf 7,5 pk waar ze met ster driehoek beginnen.

  4. #4
    Bedankt voor jullie snelle reacties!

    Een beetje vlakbank of vandiktebank zijn naar mijn weten 4pk, in die richting, dus dan zou 16a voldoende moeten zijn.

    Een praktischer vraag; kun je net als bij 220v op één 380v aansluiting een verdeeldoos aansluiten of mag dat bij krachtstroom niet?

  5. #5
    je kan verdeel blokken kopen voor kracht stroom. dus waarom zou het niet mogen.

  6. #6
    Ik heb ook alles op 16A, en daar zitten een afzuiger (750 w) en een vlak-vandiktebank (geen idee hoeveel vermogen, maar 60cm schaafbreedte en navenant dikke motor) of een zaagtafel met 5.5 kw op. Wat betreft die verdeelblokken: het zal best kunnen, maar de zwakste schakel (je stop of schakelautomaat die op 16A staat) bepaalt dan wat je er nuttig door kunt trekken. Persoonlijk heb ik liever aparte contactdozen en stekker zodat ik elk apparaat apart kan afschakelen voor onderhoud. Gefeliciteerd, trouwens, met je nieuwe pand!

  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Nuenen bij Eindhoven
    Berichten
    131
    De berekening van 400x16A gaat niet altijd op. Het kan ook ieder drie fasen van ca 230 V van ieders 16A afgezekerd zijn, dus een maximaal aangesloten vermogen van 3x 230 x 16 = 11.000W

    Het hangt af van de aaangesloten apparatuur. staat die op één fase, staat die op 3 fase of staat die op nog een tussen variant van 1x 380V?

    Je electricien zou dit aan de hand van je apparatuur (en de daarop aanwezige typeplaatjes) moeten kunnen berekenen en adviseren.

    grt Hans

  8. #8
    10 pk loopt prima op 3x16 ampere, alleen knipperde het licht bij mij wel een beetje als ik te vlug doordraaide.
    Wcd van 16 ampere voldoet m.i. prima.

    Edit: bij de overgang van de platte naar de ronde eurostekkers zag je ook nog veel 4 polige, de laatste jaren kom ik bijna alleen nog 5 polige tegen.
    Laatst gewijzigd door Ronald L.; 09-07-14 om 19:42.
    sometimes you just need a bigger hammer

  9. #9
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hoosterw Bekijk Berichten
    De berekening van 400x16A gaat niet altijd op. Het kan ook ieder drie fasen van ca 230 V van ieders 16A afgezekerd zijn, dus een maximaal aangesloten vermogen van 3x 230 x 16 = 11.000W
    Ehh... Serieus?
    En dan 48A door de gezamenlijke nul?

    @bartjevossen: Mag je ook kiezen voor 1 x 32A 5 polig en dan de rest 16A 5 polig.
    De meeste apparatuur heeft een 16A 4 of 5 polige stekker. (of gewoon een schuko)
    Mocht je toch ineens een keer een 32A apparaat kopen, dan kan je die op de 32A aansluiten.

    Groeten, Raymond

  10. #10
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door SunRayes Bekijk Berichten
    Ehh... Serieus?
    En dan 48A door de gezamenlijke nul?
    Door de faseverschuiving een stuk minder, en de meeste draaistroommotoren hebben geen nul nodig.
    sometimes you just need a bigger hammer

 

 

Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •  
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
     
Back to top